-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich muss für ein Projekt die Alarm- und Meldeklassen bestimmen. Es geht also um ein Alarmgrundsatzdokument. Wir haben überlegt, dass wir versuchen sollten die "DIN 62682" zu berücksichtigen.
Die Meldeklassen, so wie ich mir das vorstelle: (Die Beispiel sind frei erfunden und haben keinen Bezug zur Maschine)
Klasse 1: rot: Alarm - Sicherheitskritisch, z.B.: Überdruck in Kessel -> Maschine geht ein Nothalt
Klasse 2: rot: Alarm - abnormal - Wichtig aber nicht Sicherheitskritisch - z.B.: Überstrom Motor Rührwerk -> Maschine geht kontrolliert in sichere Position.
Klasse 3: rot: Alarm - normal -Wichtig aber nicht Sicherheitskritisch - z.B.: Füllmenge in Kessel über Toleranz -> Bediener muss entscheiden was passieren soll, Maschine geht in Unterbruch.
Klasse 4: gelb: Voralarm, z.B.: Kessel kurz vor Überfüllung -> Bediener kann es noch ignorieren, Prozess geht weiter.
Klasse 5: grau: Systemmeldung, z.B.: Ersatzpumpe erfolgreich gestartet (mir ist kein besseres Beispiel eingefallen)
Klasse 6: blau: Hinweise, z.B.: Bediener betätigt eine Taste -> Meldung: Keine Freigabe - bitte Ventil x öffnen.
Die Meldungen können dann auf den Anzeigegerät nach Klassen, Orten usw. sortiert werden.
Eine Meldung gliedert sich dann nach dem Ort, einer Beschreibung der Situation und möglicherweise einer Lösung des Problems.
Z.B. Alarm Klasse 1; gekommen Datum u. Zeit; Sicherheitskritisch; Ort - Vormischer - Drucktank 1 - Überdruck in Kessel; Maschine in Nothalt
Habt ihr da noch Hinweise unter Berücksichtigung der Norm 62682 / ISA 18.2
ich muss für ein Projekt die Alarm- und Meldeklassen bestimmen. Es geht also um ein Alarmgrundsatzdokument. Wir haben überlegt, dass wir versuchen sollten die "DIN 62682" zu berücksichtigen.
Die Meldeklassen, so wie ich mir das vorstelle: (Die Beispiel sind frei erfunden und haben keinen Bezug zur Maschine)
Klasse 1: rot: Alarm - Sicherheitskritisch, z.B.: Überdruck in Kessel -> Maschine geht ein Nothalt
Klasse 2: rot: Alarm - abnormal - Wichtig aber nicht Sicherheitskritisch - z.B.: Überstrom Motor Rührwerk -> Maschine geht kontrolliert in sichere Position.
Klasse 3: rot: Alarm - normal -Wichtig aber nicht Sicherheitskritisch - z.B.: Füllmenge in Kessel über Toleranz -> Bediener muss entscheiden was passieren soll, Maschine geht in Unterbruch.
Klasse 4: gelb: Voralarm, z.B.: Kessel kurz vor Überfüllung -> Bediener kann es noch ignorieren, Prozess geht weiter.
Klasse 5: grau: Systemmeldung, z.B.: Ersatzpumpe erfolgreich gestartet (mir ist kein besseres Beispiel eingefallen)
Klasse 6: blau: Hinweise, z.B.: Bediener betätigt eine Taste -> Meldung: Keine Freigabe - bitte Ventil x öffnen.
Die Meldungen können dann auf den Anzeigegerät nach Klassen, Orten usw. sortiert werden.
Eine Meldung gliedert sich dann nach dem Ort, einer Beschreibung der Situation und möglicherweise einer Lösung des Problems.
Z.B. Alarm Klasse 1; gekommen Datum u. Zeit; Sicherheitskritisch; Ort - Vormischer - Drucktank 1 - Überdruck in Kessel; Maschine in Nothalt
Habt ihr da noch Hinweise unter Berücksichtigung der Norm 62682 / ISA 18.2